发布于:2013-10-19 22:48:19
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
本帖最后由 ykguocn 于 2013-10-19 22:55 编辑
刚接触做设计不久,遇到一些疑问,请教各位,希望不吝赐教:
一个小门卫室,4X2.5m的,按三类防雷做。
设计: 屋面采用女儿墙敷设一圈12扁钢接闪带,用四个角的柱子内2根12钢筋做引下线,不知道是否可以? 后面做人工接地极的话,按规范是要每根引下线设置断接卡??
地梁钢筋是-0.1m(主筋是12的),不能用做接地极 (不满足规范:距离地面0.5m以下, 但是有人说也可以用??)。
现在不知道该怎么做人工接地极?
规范:
当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表 规定:钢材表面积》1.89平方米
疑问:
1. 4X2.5的房子,在四周条形基础内敷设人工基础接地体,敷一圈40X4的扁钢,表面积约1.2m2.,不满足要求1.89m2 (看很多图纸都采用40X4)
1. 可否敷设2圈40X4的来满足? 或者 敷设截面积更大的扁钢来满足1.89m2? 敷设一圈接地电阻能否小于4欧?? ( 由于地方限制,不能再增加一圈环形接地极)
2, 敷设一圈40X4的扁钢,再在 四角 增打4根 L50X5X2500的角钢 与 40X4的水平扁钢焊接,是否可行??
3. 到底该怎么设计这个门卫室的防雷接地系统???
其他疑问:
4. 如果有钢筋基础,在钢筋基础下面,再敷设一圈40X4的人工接地体或者垂直接地极 有没有效果?
5.门卫室旁边,还有2根桩基,下面有水平钢筋网的基础, 不知道可否利用作为接地体??? 如果连接的话,整个门卫室的接地体不是环形,是不是不行??)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报