土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构混凝土质量问题,听听大家的意见

剪力墙结构混凝土质量问题,听听大家的意见

发布于:2013-10-19 21:00:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-19 21:01 编辑

某剪力墙结构住宅楼,地上17层地下1层,验收时发现10层剪力墙混凝土强度不足,原设计C25,实测结果,一部分墙体强度在C20-25之间,一部分接近C20。按C20验算承载力满足。
请大家讨论处理意见。各抒己见!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nmg_tiger
    nmg_tiger 沙发
    专家论证会开了,要求低于C20的混凝土置换,C20以上的依验算,满足则不加固,不满足的构件加固。
    2013-11-05 11:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • nmg_tiger
    nmg_tiger 板凳
    本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-28 10:13 编辑 我本平凡 发表于 2013-10-20 08:57 在设计的安全系数之内不处理,恐怕没办法验收吧
    2013-10-20 22:12:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

苦逼的结构小伙伴们,谁有我更惨,你们敢秀出晚饭吗

本帖最后由 五月的风 于 2013-10-31 21:54 编辑

回帖成功

经验值 +10