某剪力墙结构住宅楼,地上17层地下1层,验收时发现10层剪力墙混凝土强度不足,原设计C25,实测结果,一部分墙体强度在C20-25之间,一部分接近C20。按C20验算承载力满足。
请大家讨论处理意见。各抒己见!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nmg_tiger
    nmg_tiger 沙发
    专家论证会开了,要求低于C20的混凝土置换,C20以上的依验算,满足则不加固,不满足的构件加固。
    2013-11-05 11:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • nmg_tiger
    nmg_tiger 板凳
    本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-28 10:13 编辑 我本平凡 发表于 2013-10-20 08:57 在设计的安全系数之内不处理,恐怕没办法验收吧