土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助国电南自PST621比率差动调试

求助国电南自PST621比率差动调试

发布于:2013-10-19 20:07:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
已知定值 差动动作2A(0.4倍IHe) ,拐点1定值2.4A(经过我自己计算得出是0.5倍的IHe),拐点2定值8.1A(经过我自己计算得出是1.7倍的IHe )。主变容量变比都有。我计算出来 11.JPG
接下来做高低压侧,差动制动系数1是0.4 ,2是0.6 .请帮我看看这样对吗
高压侧 0.4 0.6 1.8
低压侧 0 0.16 0.86
差动值 0.4 0.44 0.94
制动值 0.4 0.6 1.8
没有进入制动区 进入拐点1 拐点2标幺值
然后转换成实际值 这样对吗
如果做 高中该怎么计算

11.JPG