进水水质很差,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
进水水质很差,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
AB工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
发布于
2013-10-19 18:51:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
乐在水中
工业废水做的少,学习一下:lol
2013-10-21 09:41:21
来自 PC
评论
举报
gdcl2003
PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会太大。超过4小时的,处理效果直线下降。持续超过2天的,活性污泥将基本解体。 3、初期短时间内的PH值异常,
PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会太大。超过4小时的,处理效果直线下降。持续超过2天的,活性污泥将基本解体。初期短时间内的PH值异常,可通过加大回流比来进行缓冲,以赢取抗冲击时间。你这问题我在环保通也有看到,是不是你提的,已经有人回答了,你可以去看看。