土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 自耦变压器的震动

自耦变压器的震动

发布于:2007-09-18 17:14:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
DAXA:在安装自欧降压起动的开关柜时,将自耦变放在柜子的底部,出现较强的震动,WHY?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf4516
    zjf4516 沙发
    请教三楼,你们是怎么解决的?如果将箱体的底部去掉,将自耦变安装在地面上不知是否可行?
    2007-09-24 08:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • haote_xu
    haote_xu 板凳
    可能自耦变的底部铁扼由于工作漏磁场的原因对箱体底部吸引产生50周的振动造成的吧.我们发现有这样的情况.现提出来供参考吧.
    2007-09-19 16:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多