土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于走廊排烟?

关于走廊排烟?

发布于:2007-09-18 17:08:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一长度40米内走廊,依据规范必须做排烟,我是否可以在两侧走道尽头各开一可开启外窗,以满足排烟要求,规范没规定非要机械排烟吧 ,和同时讨论了半天也没结果,望高人指教!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • new-hand
    new-hand 沙发
    当然可以,根据高规8.2.2.3
    2008-12-18 16:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • luzi822
    luzi822 板凳

    超过60m,自然通风面积1%?有何依据啊?
    2008-12-18 15:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管系统的风量平衡

现在风管系统的风量平衡计算时,常通过计算每个支管的沿程阻力及局部阻力,然后综合起来比较,若系统的支管多,则计算过程非常复杂,且计算、复核量很大,不知道各位有经验的大侠有没有简便的计算方法?请您拿出来交流交流!