有一商场框架结构,消防水管道(d=150mm)要横穿框架主梁(h=800mm),可在03G101-1图集中,只有次梁预留洞口的加强配筋做法,而无主梁相应做法,是否说明主梁不能预留洞口,而应把消防水管降至梁底,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板支座铰接。。。记住了。。
回复 举报
可用倒梁法计算。可用pk建模,支座铰接。
其他用弹性地基梁法计算。
独基要看弯矩大不大,一般的话按轴力算出底面积,再乘增大系数1.2。