土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备自投无压无流门槛问题

备自投无压无流门槛问题

发布于:2013-10-18 19:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问备自投条件无压无流的门槛到底事多少,无压有的说设置60v(100V),但是继保厂家说应该为10-20v,请大家给予帮助和解释?
  • ningdian988
    ningdian988 沙发
    有压定值70V,无压定值25V;无流定值是0.04IN(IN为二次额定电流)。