关于住宅消火栓数量

发布于:2013-10-18 15:48:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以前画的图和看的图都是1单元4个房间,都是设置3个消火栓,一个在消防前室,另外两个在楼道内,今天见了一个图是1个单元5个户型,设置了4个消火栓,一个在消防前室,另外三个在楼道内,个人感觉楼道内只要设置两个就足够了,满足任何部位均有两个充实水柱到达。就有些疑问,请问这个设计设置4个消火栓的原因的具体原因是什么?在做住宅消防考虑时除了满足任何部位都能两个充实水柱到达意外,还要考虑什么?

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kingxk
    kingxk 沙发
    被设计院坑了,,,,审啊,,,
    2014-04-24 22:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    是的,住宅整个一层算一个防火分区,走道设两个中够了,没有必要设两个的!!消火栓不能穿防火分区,但是可以穿防火门。