原有讨论楼主的现状:
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦


http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html

我的问题:
这两台水泵是否需要同时启动,可否先后启动?
因为我也没有看原来的帖子,都顶到十几页了,刚吃完饭,闲来无事,我来开个帖子,大家来讨论。

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • talentdan
    talentdan 沙发
    fitman 发表于 2013-10-29 11:13 呵呵,单从表达方式上看似乎是4根3芯电缆,但从前端是4条母排作引线来看,是3并。铜排4根,电缆4根。连接的形式有很多种啊。
    2013-10-30 11:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    wyjmb 发表于 2013-10-29 11:17 这要看原设计是怎样的。因为水泵并联运行和单独运行,它的效果是不一样的。并联运行它有自己的工况点,在最 …并联压力增加很少,管路没有问题,主要是增加了流量!
    2013-10-29 13:06:29

    回复 举报