【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问

发布于:2013-10-18 13:29:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 大中至正 于 2013-10-18 13:29 编辑

独立基础,同筏板一样,可以理解为卧置在土上的板,从规范的最小配筋率就可以看出,两种基础的最小配筋率都为0.15%。所以独立基础可以理解为双向伸臂板。所以说增加独基的高度不仅能更加满足冲切条件,也能有效的减少计算配筋。-----------------梦鸽-----------------
下图为一双柱独立基础简图,并从纯力学的角度分析双柱独立基础面筋配置问题。错误之处还望诸大神指正
99.png
为了简化计算假设地基反力是均匀的,并整体倒立过来。由此我们可以得到一连续支座且两端伸臂的计算简图。
88.png
众所周知,在均布荷载pj作用下悬臂杆的弯矩和两端固结的弯矩图如下所示。
66.png
如果双柱独立基础顶部不需配置钢筋,那么就需要上图跨中不出现弯矩。利用弯矩平衡和弯矩调幅原理(弯矩不仅仅能向跨中调幅,也能向上反调幅,详见郁彦《高层建筑结构概念设计》1.14节)。得到以下结果。
55.png
所以当双柱独立基础伸臂的长度L1≥1/2两柱距离L2时,基础顶部就不会出现弯矩,也就不需要配置面筋。 当然这都是有一些前提假设条件的。
由于变形是连续的,所当配置面筋应该是整个顶面,而不是局限于柱宽范围。
我的问题来了,网上很多人说要在柱宽范围内做暗梁,我想不到其中的理由。由于网上关于双柱独立基础的资料很少,我也没有查到。但存在此种做法就有其存在的理由,只是我能力不够,没有理解。

99.png


88.png


66.png


55.png

全部回复(153 )

只看楼主 我来说两句
  • ctxxxci
    ctxxxci 沙发
    用有限元软件实体单元检验
    2017-09-07 13:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • ltrliu
    ltrliu 板凳
    学习了,谢谢楼主的分享
    2016-10-19 09:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱底板下基础混凝土强度差5%行不行

500的底板,手工加大至600,地基反力能少一些吗。对其它构件有没有印象。比如底板,加劲板,螺栓,等等。

回帖成功

经验值 +10