请教消防水泵的安装高度问题?

发布于:2007-09-18 16:32:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范要求采用自灌式是否指水泵进水口高度不能高于水池最低水位?还是不能高于最高水位?
按规范要随时保证水泵里有水,在水池装满要求的水量时,只要在最高水位以下,应该就能保证,但如果在试验消防系统时或火灾后补充水时就可能无法满足要求,因此我认为必须在水池最低水位以下才能符合规范要求,不知大家如何设计的。
谢谢大家。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • plf200
    plf200 沙发
    大家设计时一般在哪个水池高度下,是否水泵如水口必须低于水池最低水位?
    2007-09-19 11:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • plf200
    plf200 板凳
    关键是任何时候还是在一般情况下满足这个要求,如果在水池灌水阶段都必须满足的话就必须低于水池最低水位。
    如果是指消防系统预备工作状态的时间内满足规范要求的话,在最高水位以下都能满足。
    大家认为规范是指什么情况下?
    2007-09-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大净空大厅雨淋系统的计算依据

《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.5条的2中写到:“室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾”的场所需要采用雨淋系统,6.1.1条中规定:非仓库类高大净空场所采用闭式系统场所的最大净空高度为12m。也就是说,非仓库类高大净空场所大于12m的时候应采用雨淋系统,这个是很好理解的,我想问的是,当出现前面大于12m的净空选用雨淋系统时,我们计算雨淋喷头流量的公式应该按照哪个呢?我在规范上没有找到净空大于12m时的喷水强度的计算参数,请高人指点,谢谢