如题。因为现在手里面的图纸说明里面没有说清楚该如何加密。桩径为1m。

全部回答(3 )

  • zl15958500236
    LZ翻翻图集吧。
    2013-10-19 08:48:19 来自 PC 评论 举报
  • 等闲变却故人心
    whdyce 发表于 2013-10-18 13:40 具体要求见桩基规范JGJ94-2008第4章,4.1.1的第4条。现在桩身长度是8m,抗震设防烈度是6度,如果按照‘受水平荷载较大桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d 范围内的箍筋应加密’来算的话,那不得在桩顶以下5m范围内都加密?我怎么觉得不现实呢?
    2013-10-18 18:13:18 来自 PC 评论 举报