土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三桩承台钢筋布置解惑

三桩承台钢筋布置解惑

发布于:2013-10-18 09:58:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-19 19:20 编辑

《建筑桩基技术规范》的做法:

QQ图片20131018090722.jpg
说明:规范4.2.3.2条:柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置。矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小10,间距应满足100 mm~200mm。对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。
关键词:应按三向板带均匀配置。
解读:最外边一根钢筋满足承台保护层的要求,然后向内均匀间距布置;内心三角形截面应小于柱截面。
实际问题:大家布置三桩承台,配筋是否考虑到,沿边开始放钢筋,按照设计间距,最后最里三根钢筋是否能在柱截面内的问题?
这个问题怎么解决呢?



QQ图片20131018090722.jpg

  • 斑驳
    斑驳 沙发
    我做法如下:
    1、按保护层厚度确定最外根钢筋位置,按三角形落于柱范围内确定最内根钢筋位置,量出两者之间的距离,即为配筋宽度;
    2、根据计算出来的板带配筋量,在(不小于)上述配筋宽度内均布,且满足钢筋间距不大于200mm,有时候总配筋量超过计算配筋量也是没办法的事了。
    2013-12-20 10:14:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1584 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问经纬仪能不能当水准仪用呀?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-17 21:31 编辑 我在用水准仪操平的时候,突然想到了这个问题:经纬仪能看的比水准仪更远,如果身边没有水准仪,只有经纬仪的情况下,能不能凑合着用一下?有误差吗?

回帖成功

经验值 +10