求普及双速电机原理和配电房谐波有关联吗?
求普及双速电机原理和配电房谐波有关联吗?
前段时间配电房电容补偿柜一直烧电容,最近天冷了,负荷下来了,情况好了很多,由于我们空调末端机房的使用的是双速电机,不过用的都是低速,高速被取消掉了。在想这个双速电机是不是星三角接法不同,会不会与配电房电容冲突?
发布于
2013-10-18 09:30:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
开心老爸
支持板凳!
2013-10-18 10:38:18
来自 PC
评论
举报
智库
普通双速电机不会产生谐波。
电容爆炸与是否双速无关。
2013-10-18 10:18:18
来自 PC
评论
举报
加载更多