30层住宅,混凝土剪力墙结构,开间10米,楼板中间比四周低10cm左右,怎么办?

注:
1,毛坯房,还没铺地砖呢;
2,2栋楼全如此。

安全吗?
还会再下沉吗?

全部回答(5 )

  • duanaihuihui
    感觉安全性是不能通过了,需要找原因了
    2013-10-18 15:58:18 来自 PC 评论 举报
  • wwbandwxxx
    这种肯定有问题的,如果挠度这么大了,裂缝应该也出来了。安全性不好说,但是使用功能已经受到大大的影响了。
    2013-10-18 15:46:18 来自 PC 评论 举报
加载更多