土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 软化器再生时反洗与正洗排放的水能够当超虑的原水用吗?
软化器再生时反洗与正洗排放的水能够和自来水混合当做超虑原水用吗?自来水硬度约1.5mmol/l,电导率在300左右,软化器再生时反洗与正洗排放水硬度约0.3mmol/l,电导率约为600左右,请问大侠我加个5um的过滤器处理下,能够当做超虑原水用吗?

全部回答(8 )

  • x573788991
    电导率都和自来水差不多,硬度也差不多
    2015-11-03 19:56:03 来自 PC 评论 举报
  • litangbzhbig
    为什么不可以?当然可以?但要考虑再生废水混合到原水中导致原水电导增加,可能会影响前处理混凝沉淀的稳定性和后续反渗透系统的出力(因为盐份增加后,前同样的设计工况出力会降低),但是这些都可以通过技术手段来处理,无非就是增加一些投资。
    2015-10-12 08:44:12 来自 PC 评论 举报