跳位监视和跳闸回路监视有什么不同?
  • xinye10
    xinye10 沙发
    感觉:
    前者是判断断路器动作与否的;后者是判断跳闸回路动作与否的;一个接的是断路器的辅助接点,一个接的是跳闸回路位置继电器的辅助接点;
    换言之,后者动作,前者理应动作,但未必动作,可能拒动。而前者动作跟后者是可以不相关的,因为有手动或遥控; @lingxuct