石化项目消防泵是否在配电末端采用双电源切换
石化项目消防泵是否在配电末端采用双电源切换
石化项目消防泵是否在配电末端采用双电源切换,部分泵100kW左右,380V供电,末端做双电源切换的话不是很好做。规范是否有具体要求?如果有的话是在哪本规范上?各位对这种情况是怎么处理的。
发布于
2013-10-17 17:01:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
是的。是全部消防电源都要采取的措施。祝您早日解除烦恼,开心快乐,健康积极地学习、工作、生活!
2013-10-17 17:23:17
来自 PC
评论
举报
阿米尔汗
变电所直接引来,供配电设计规范,第7.0.5条。
2013-10-17 17:11:17
来自 PC
评论
举报