土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼层组装里的3个问题——新手来看,老手检验!谢啦!

楼层组装里的3个问题——新手来看,老手检验!谢啦!

发布于:2013-10-17 16:57:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-17 16:59 编辑

1 、第一层层高的合理填写
我们建模时,基础还没做,那么基础顶面到第 1 结构标准层的高度是不确定的,第一层的层高没有办法准确输入,只能预估。
先要确定基础埋深,其定义见地基规范 23 页,地基规范也专门讲了基础埋深的确定。如不宜小于 0.5m ,宜埋置在地下水位以上等。只要没有冻土,确定基础埋深应该不会太难。
确定了基础埋深,就不再更改了。接下来就是预估基础本身的高度。比如柱下独立基础,阶形的,多层一般两阶,每阶高 400 ,两阶就是 800
最后,在基础埋深确定的前提下,一层层高的预估值就出来了。
值得注意的是,预估的数值和最后基础做完的数值十有八九会有一定的差异,只要预估合理,差异就不会太大,也就不用再调模型了。

2 、底标高的合理填写
PKPM 组装里的底标高,是 PKPM 为了适应越来越多的多塔、连体结构新定义的参数,目的就是通过每一结构标准层的底标高来组装楼层,而不是按组装的顺序机械地由下到上依次组装。新手初期不会接触这些复杂工程结构。先不管。
在一些普通的框架结构里,底标高如何合理定义呢?新手认为应该和另外一个参数协同考虑,就是 PMCAD> 荷载输入 > 设计信息 > 总信息里的“与基础相连构件的最大底标高”。
PMCAD 手册 114 页,解释了“与基础相连构件的最大底标高”:程序会自动根据此参数将各标准层上底标高低于此参数的构件所在的节点设置为支座。因为“与基础相连构件的最大底标高”默认设置是 0 ,而我们也不大去改这个,因此定义底标高时,就要使得第 1 结构标准层的底标高 <0 ,因为柱底肯定要是支座的。但是如果我们定义的底标高使得第 2 标准层的底标高也是 <0 的,第 2 标准层的柱底就按支座了吗? PMCAD 手册 100 页告诉我们不是。
那我们就没必要在普通工程里过于纠结底标高这个参数了,一层层高多少,底标高就填其相反数是最简单的处理方法。

3 、基础与地下水
地基规范说,基础宜埋置在地下水位以上,所以确定基础埋深时,尽量使得基础底面高于地下水,但是有时,地下水是避不开的。这时就要注意了,但是我没遇见过这种情况,就不说了。大家可以说一下基底在地下水位以下时的注意措施,比如建模时啊 JCCAD 算基础时啊等等。


新手总结,肯定有错,还请指正,不胜感激。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • raocf74
    raocf74 沙发
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-11-29 15:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2013-11-18 09:11:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在淘宝买的PKPM2010加密锁能支持最新的v2.1版本吗

如题。谢谢!

回帖成功

经验值 +10