土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 常温阀门配低温管道,欢迎大家讨论~

常温阀门配低温管道,欢迎大家讨论~

发布于:2013-10-17 16:41:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
在烯烃分离装置看到一个现象如图,低温管道@@@ A333 GR6管道配壳体材质为WCB(适用温度为-29°~+425°)的阀门,因为那个装置也不是我管,图纸也没看到,问了下管道工程师,他说设计温度-20°,大家觉得这么配管合理吗?-20°用20#钢管不行吗?WCB阀门公称压力150LB,在-20°还能承受150LB压力吗

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常温阀门配低温管道

在烯烃分离装置看到一个现象如图,低温管道@@@ A333 GR6管道配壳体材质为WCB(适用温度为-29°~+425°)的阀门,因为那个装置也不是我管,图纸也没看到,问了下管道工程师,他说设计温度-20°,大家觉得这么配管合理吗?-20°用20#钢管不行吗?WCB阀门公称压力150LB,在-20°还能承受150LB压力吗

回帖成功

经验值 +10