在烯烃分离装置看到一个现象如图,低温管道@@@ A333 GR6管道配壳体材质为WCB(适用温度为-29°~+425°)的阀门,因为那个装置也不是我管,图纸也没看到,问了下管道工程师,他说设计温度-20°,大家觉得这么配管合理吗?-20°用20#钢管不行吗?WCB阀门公称压力150LB,在-20°还能承受150LB压力吗