屁大点的回路,用MNS,最多可以安装36个,8E/4,当然我们一般最多安装18个开关,8E/2。
2013-10-24 10:09:24
来自 PC
评论
举报
-
lingxuct
才6A一个回路的负荷,且路数有13路,一个配电室不会只给这些负荷供电,肯定是总负荷的很小一部分,且微断也不宜装在抽屉柜(抽屉外操作手柄操作较难装),就个人见过的方法:
2013-10-24 10:00:24
来自 PC
评论
举报
加载更多单独做一台非标柜,可以同GCS、NMS、GGD类柜子(拼装尺寸做成一样大)拼在一起,从配电柜接一路(160A断路器)电缆到这个非标柜,把13路开关和接触器等装在这个柜子中。这样处理,一可以少占用配电柜(资源),二可以省好多费用。这种非标柜在我们这里叫“DP柜”。