现有GGD出线柜1台,5路开关前后安装,其中三路需用母排,另2路为电缆,母排为630A的,电缆是4*35的,均为上出线,请问该如何出线?柜体800*600

全部回答(42 )

  • cui_sys_dq
    1、建议母线槽连接至柜顶,做终端箱,母线槽在终端箱内做电缆连接至断路器,因柜宽及柜深800*600,母线槽3条同时进柜,安装空间不够,故通过电缆进行转接。

    2、出线柜侧面安装一台空柜,母线槽中的两条可通过水平连接至空柜,通过空柜连接母线槽,另一条母线槽可通过柜顶做终端箱连接母线槽至断路器。