这两天遇到的问题,为一国外客户做设计,他们用的是三相220V电源(中国的是三相380V),而且要求不设中性线,不设PE线。这让我们在国内采购设备时非常困难。我想请教下,国内单相220V的电器,如照明灯,排风扇,能否直接接在三相220V系统的相线上,比如单相220V的灯,接在这个系统的A相和B相间。
请大家指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气
    如你所说的‘如照明灯,排风扇’等是完全可以的,但如需要无功补偿时补偿控制器就需要特别定做了。
    2007-09-19 16:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • ylight
    ylight 板凳
    我问了下,他们是IT配电系统,接地是独立的,另外,他们的用电频率是60Hz,这样国内的单相低压电器是否还适应?
    2007-09-19 13:11:19

    回复 举报