土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖砌体水池的变形缝间距

砖砌体水池的变形缝间距

发布于:2013-10-16 18:43:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-10-16 18:48 编辑

砖砌体敞口水池,长 30m,宽20m,深2m,池壁为实心机制页岩砖370厚,底板为钢筋混凝土厚200mm,构造柱每隔3m设置,七度地区。请教这种水池的池壁和底板变形缝间距各应为多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    砖砌水池r情况不太清楚。对钢筋混凝土水池,地面或半地下式一般为15~20米,地下式一般为25~30米。
    2013-10-17 11:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • 一支穿云箭
    砖砌体敞口水池,长 30m,宽20m,深2m,池壁为实心机制页岩砖370厚,底板为钢筋混凝土厚200mm,构造柱每隔3m设置,七度地区。请教这种水池的池壁和底板变形缝间距各应为多少?
    2013-10-16 21:15:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼板能承受多大集中荷载的计算

现场条件:楼板堆积了4包*5包*10包=200包的腻子,每包25Kg。总重量为5000Kg; 每包堆积面积S1=0.3*0.6=0.18m2;总堆积面积S=0.18*4*5=3.6m2; 楼面均布活荷载标准值为2.0KN/m2; 计算:现场堆积每平方米有1390Kg,换算每平方米13.6KN。这样子算来堆10包高就超7倍了,那楼板上不是只能堆2包每层,不符合常理啊。请问怎么计算集中荷载能多大?

回帖成功

经验值 +10