西门子300走接近开关的问题

发布于:2013-10-16 18:09:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
背景:之前做的控制项目接近开关的信号都是走板卡来采集信号的,现在改
为用plc的数字量输入来采集信号
问题:1.接近开关如何接入到plc上面
2.如何通过上位机读取接接近开关的DI口的状态

感谢大家给出专业的指导!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • g88g
    g88g 沙发
    NPN的两根接DI另一根接+端
    2013-11-03 08:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • g88g
    g88g 板凳
    niu428315 发表于 2013-10-28 16:11 在触摸屏上的监控点能看得出,PLC上的显示就指示灯和程序的颜色变化啊。四线制的两根接电源另两根接DI输入;三线制的分PNP还是NPN的,PNP的两根接DI另一根接-端即模块的M端子。PNP的两根接DI另一根接+端。上位机读取DI口的地址状态通断即1和0状态就行了