土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于有延时自闭冲洗阀的住宅建筑,设计秒流量计算的问题,求解!!标题要长啊!!!!

关于有延时自闭冲洗阀的住宅建筑,设计秒流量计算的问题,求解!!标题要长啊!!!!

发布于:2013-10-16 17:06:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
举个例子,6层的住宅建筑,层高3m,每户1大便器延时自闭阀;
1/3.5人、每户/q0=250Ng=8.0每户、Kh=2.5U0=0.016,有的单位省略,你们懂的
按规范(建筑给水排水设计规范2009年版)37-38 概率法计算,算出来3456层的管段流量都小于1.20。没有达到延时自闭阀的额定流量。——
是不是住宅的也是按规范3.6.5条公建计算方法,39页注写的那样计算:自闭冲洗阀给水当量均0.5计,每段管子流量计算结果+1.20

(条文说明3.6.4说的大便器延时冲洗阀不能折算给水当量直接计算,只能将计算结果附加1.20L/s的流量。。____________ 如果是带延时自闭阀的住宅建筑这样计算的话,那规范附录E没多大用?、天正给排水提供的住宅建筑计算功能算出来的结果也不行啊)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ulfnsse
    ulfnsse 沙发
    学习中,不过,规范有说过吧。这就跟排水样,加一个最大的卫生器具的流量呀。
    2013-10-17 11:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • shijianshis
    shijianshis 板凳
    按规范3.6.1,居住小区的室外给水管道设计流量(服务人数小于表3.6.1的情况)也是那样计算+1.2?
    2013-10-17 09:29:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学生宿舍给水横管能不能采用树枝状敷设在找平层

一栋长44.4米的宿舍,六间,我想在走廊用一根水平横管敷设在找平层,然后分别在水平横管上引出六根管道宿舍里,想问下这样水平横管会不会太大了,多少DN的管径才能暗敷设在地板上

回帖成功

经验值 +10