电气工程
\
供配电技术
\
母线电压如何采集到PMS上
母线电压如何采集到PMS上
我是做低压配电柜的,现在要把每段母线的电流采集到PMS中,应该如何实现?
发布于
2013-10-16 15:38:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
智库
lee8320 发表于 2013-10-16 16:00 现在是想把每个断路器下的负载电流 都采集到PMS中,不知道怎么实现。需要互感器吗?(通常是将互感器连连 …无论采集装置的形式如何,现在仪表输出都统一到4-20MA,交流信号都统一到5A或1A的标准上。也就是说,负载电流不同都不要紧,都要用CT变换成5A或1A,才能进入变送器、电力表或其他信号转换装置。其实换个思路想想也行,负载电流从安培到千安,不可能所有仪表都直接接受这种电流(端子也不允许),所以,负载电流一般都有变换后才使用,除非是5A以下的负载电流可以直接进入仪表。
2013-10-18 09:45:18
来自 PC
评论
举报
wangyuhua917
学习了:victory::victory: