土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑增压泵的流量?急!急!

多层建筑增压泵的流量?急!急!

发布于:2004-11-21 14:31:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层建筑设了屋顶消防水箱,当高度不能满足最不利消火栓的水压时,是否都需要加增压泵还是重要的建筑设增压泵,如果设了增压泵,增压泵的流量按高规不大于5L/S呢?还是按多层建筑的室内消防流量呢?
比如六层底商住宅设了消防水箱需要设增压泵吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    这条没错的,就是不应大于。
    2009-08-28 09:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • lnjzgs
    lnjzgs 板凳
    不应大于,可以理解为小于等于,即小于也可以。我们这里设计的同行都说高规的这条错了,应是消火栓给水系统应大于5L/S;对自动喷淋灭火系统应大于1L/S.真不知道回事,我们设计选择增压泵流量都是按大于选的
    2009-08-27 16:48:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的六层单元式住宅是否需要上消防?急!急!

本建筑的地下一层及一层均为大空间的自行车库(每层面积约1300平方米)的六层单元式住宅是否需要上消防呢?地下室是全地下室

回帖成功

经验值 +10