土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线柜400A断路器下进线可以不?

进线柜400A断路器下进线可以不?

发布于:2013-10-16 11:06:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?
如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。
大家看呢?

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    断路器下进线是可以的,但是需要查看断路器参数,需要降低容量使用。我做过的4000A的断路器也有下进线的。
    2014-12-08 19:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • a630243532
    a630243532 板凳
    开心老爸 发表于 2013-10-17 09:51 下进线是没问题的,但你400A开关用185电缆太小了吧?不小啊。。。。。。。。。
    2014-12-08 19:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一前辈总结的:住宅电气施工设计需注意事项~

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-10-16 10:42 编辑 1、照明灯具采用非节能产品和非节能敷设措施问题 按照GB 50411-2007和JGJ16-2008的规定,不符合节能标准的建筑不能做竣工验收。镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;气体放电灯的整体功率因数不得低于0.9。 除高层住宅的电梯厅和火灾应急照明外,住宅的公共走道、走廊、楼梯间的人工照明均应安装节能型灯具或设带指示灯的双控延时开关。

回帖成功

经验值 +10