求一个漏电断路器和微型漏电断路器的问题,谢谢,我看错了,帮帮忙我设计的时候看错了!P=10KW的箱子,总开关 是漏电断路器T1N160/TMD/R40A/4P 300mA 0.5S,支路共7路 ( 微型漏电断路器 6路C16A/30mA/1P +1路 微型断路器C20A/4P)!我总开关看错了,设计成了微型漏电断路器!所以设计成PZ30箱!现在箱子换不了了,已经安在墙上了!我想把总开关换成微型漏电断路器可以吗?如果可以换的话,可以把施耐德的型号告诉我吗?谢谢了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
已不拉兮莫为奇
沙发
这样的房子经不住地震啊,没构造柱 没圈梁的!
2014-02-19 04:40:19
赞同0
-
jxxiaoguohua
板凳
太牛B的人们