土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室至发电机距离有点远信号线过去的问题

配电室至发电机距离有点远信号线过去的问题

发布于:2013-10-16 10:12:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室到发电机距离远的情况下,信号线是否需要桥架,还是??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liliyongjing
    liliyongjing 沙发
    学习中!谢谢楼主!
    2013-10-16 13:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • 月下恋
    月下恋 板凳
    通讯方式的光缆也可以用,受教了
    2013-10-16 11:19:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于临时用电漏电开关相关事宜

各位大侠: 我目前面临这么一个情况:我们的公寓项目有一层样板间,目前正式电没有供应到位,但是每户户内施工均已完成,一共12户,从强电井到集中电表箱的主供电电缆是4*95+1*50,从集中电表箱到每户户内电缆是3*16平方供电。由于正式电未供电到位,样板间又要对外开放,我采取的方案是在强电井内加一个临时用电的二级箱给集中电表箱供电,利用临电带本层12户供电。由于样板间开放期间大的用电设备均未使用,只是照明系统,所以我考虑给临时用电二级箱供电电缆采用5*16平方,二级箱内开关为100A四极透明漏电开关。刚开始运行时一切正常,但是在前段时间我们样板层上面由于某种原因造成漏水,导致照明系统个别房间被水淹了,从此为样板层提供临时供电的总开关 (100A四极透明漏电开关)经常发生跳闸现象。前期我采用的策略是把漏水的房间断电,自然烘干,后来感觉差不多了,我送上电后还是偶尔有跳闸现象,不定期的。由于户内配电箱照明回路没有漏保,户内总开关只有过压,也没有漏保,所以每次跳闸都直接跳临时供电二级箱里面的 100A四极透明漏电开关,一跳闸就造成整层没电,一片漆黑。 现在我公司集团领导要来我们项目参观,看样板层,为了确保领导来的时候不出现跳闸现象,应该提前做哪些工作呢?我想了一个办法,把漏电开关中的N线不经过漏电开关直接接到母排上,但是实践告诉我好像不行,合不上闸,但是我认为理论上应该可以啊,我百思不得其解,望各位给予指点,并帮忙出主意防止领导来时出现突然跳闸的情况(前提需保证每个房间都要有照明)!

回帖成功

经验值 +10