土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 还是断路器选择问题,请大家给意见,顶一下

还是断路器选择问题,请大家给意见,顶一下

发布于:2013-10-15 19:19:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-15 19:21 编辑

我的进线柜离低压总配电室距离大概80米,同时最多运行的总用电设备的额定电流共为340A,我这里乘上个0.87的利用系数后为296A,用YJV 3×185+1×95的电缆,电缆有15米穿埋在地下的镀锌管,总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):
1、400/400A
2、630/500A
3、630/400A
请大家给一下意见,谢谢!
我发到供配电的版块了,请斑竹把这个帖子删掉吧。
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习做一个变压器达人
    2014-02-27 20:09:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保护测量CT变比一般选计量CT的几倍,哪本规范

请确切的告诉我哪本规范有,可以作为依据的,还有常规做法,谢谢

回帖成功

经验值 +10