本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-15 16:10 编辑
这个节点的梁附加箍筋在PKPM中如下:
______________________________________
最近想再次复核一次箍筋验算,采用TSSD软件:
梁截面参数如下:
现在想问一下怎么这里所需要的“集中荷载”在PKPM哪里可以查询到?
有人回答了2个途径:
1.PKPM的梁施模块

——〉

点击附加箍筋显示集中力108.8KN。
2.PKPM的SATWE模块——分析结果和文本显示——4.
显示如下:

可以看出2个墙肢底部内力,各5行:
含义为:
X方向剪力
Y方向剪力
柱底轴力
X方向的弯矩
Y方向的弯矩
那么按2图中,集中力是否为2墙肢底部轴力之和保守考虑?3800KN。
如果这么多,根据计算结果每侧3根12附加箍筋是不够的,每侧3根12附加箍筋只能承受集中力为1000KN。
怎么解释PKPM配每侧3根12附加箍筋 ?请教一下这个集中力在哪里看?
能说出结果就最好不过了。
谢过!







全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ashenlaile1
沙发
计算结果的内力包络里点剪力包络,显示的剪力就是作用在框架梁上的集中荷载。
2019-04-08 20:02:08
赞同0
-
cqranchunbo
板凳
计算所用的集中力肯定不是单侧的集中力。我也不懂求高手
2013-10-28 14:38:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报