申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
图纸的质量如何?值得你花大价钱去下载吗?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本网站搜集的几张,幼儿园的电气图纸~希望大家来评价下!对图纸质量给出相应观点意见!参与评论者!会给出10
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1,中相端子本身有质量瑕疵,裂纹;
2,软启动器只有一相的接线出现问题。检查负载设备,是否有相间接地短路。导致一相电流过大烧毁。
2个都是接线松动,导致恶性循环,接触点过热而造成的。主要是缺乏巡检制度,由于接触点多少都会发热,由于热胀冷缩造成接触电阻增大,电阻增大发热更严重,恶性循环最后导致元件损毁。
第一个由于导线烧断而接地,产生接地电弧,再次造成相对地短路性故障。
第二个由于烧断产生震荡,产生过压而损毁软起。
回复 举报