1,中相端子本身有质量瑕疵,裂纹;
2,软启动器只有一相的接线出现问题。检查负载设备,是否有相间接地短路。导致一相电流过大烧毁。
2个都是接线松动,导致恶性循环,接触点过热而造成的。主要是缺乏巡检制度,由于接触点多少都会发热,由于热胀冷缩造成接触电阻增大,电阻增大发热更严重,恶性循环最后导致元件损毁。
第一个由于导线烧断而接地,产生接地电弧,再次造成相对地短路性故障。
第二个由于烧断产生震荡,产生过压而损毁软起。