土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】独立地面开关站(含配变)

【分享】独立地面开关站(含配变)

发布于:2013-10-15 13:54:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

第一章 10kV开关站(含配变)ZKP-A-1方案设计依据
江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则。

设计范围、设计内容及设备选型
⑴ 本方案设计从开关站(含配变)10kV进线电缆头到0.4kV低压柜出线处止,进线电缆头未计及。
⑵ 本方案中开关站(含配变)为全室内布置,设计规模为2x1000kVA,本期 2x630kVA变压器;包括开关站(含配变)内10kV配电装置、2台变压器、低压配电装置布列等。10kV采用单母线分段接线, 0.4kV采用单母线分段接线。变压器选用S11-M-630/10型油浸式变压器,变比10±2x2.5%/0.4kV,连接组别Dyn11,Uk=6%; 10kV设备选用12台中置式开关柜(2回进线、4回出线、2台主变及2台PT柜、2台母线联络);0.4kV设备选用2套抽屉式低压配电柜(每套共3面馈线柜,并预留1面馈线柜位置);无功补偿容量按每台变压器容量的10%配置(远景20%),安装在低压电容柜内。

QQ截图20131015135002.jpg




QQ截图20131015135002.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • mqsyxymjr
    mqsyxymjr 沙发
    好资料得好好学习啊,很详细!!!!
    2014-05-25 09:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • jarvi_s
    jarvi_s 板凳
    谢谢,已下载
    2013-12-19 15:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开闭所进线断路器 。

求教:开闭所进线断路器额定电流选择依据1:开闭所所有下游变压器容量相加求得的计算电流。2:根据需要系数法得到的开闭所下游总的计算负荷求得的计算电流不知道是按照哪个来确定

回帖成功

经验值 +10