关于消防验收的那些事

发布于:2013-10-15 13:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈及同仁:
目前我们的项目消防验收工作很不顺利,消防检测已经两次啦,马上就要第三次啦!:L
我想在这里和大家共同讨论一下电气工程师在前期工作和验收检测之前应注意哪些方面的问题。请大家畅所欲言,每人说个几点,越细节越好,大家一起分享。我先起个头:最重要的一点前期审图一定要仔细,比如非消防电源在火灾时一定要强切。就这一条看上去很简单,但实际我们的图纸中带来了很多的麻烦(此处就不说我们的某某设计院啦,绝对是国内大牌设计院),后期增加了很多分励脱扣器,走起变更来很麻烦。请大家接着这个话题继续讨论,强切及强起的、还有其它的。。。。。。。。。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lzhaicxy
    lzhaicxy 沙发
    上次我跟我师父去了验收,出线的问题还不少,消防队那边一边看一边叼,施工那边一边说是,一边在赔笑,吃饭的时候我见到给个厚厚的信封,后面大家都知道什么情况了,就做一小部分的整改,消防就通过了
    2013-10-17 09:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • liu583829685
    liu583829685 板凳
    非消防电源开关必须配分励线圈DC24V和一组辅助,给消防用。应急照明配接触器启动,具体设计院给出的不同,但大同小异图纸。剩下就是消防巡检及消防泵控制,风机控制、消防电梯控制、防火卷帘控制等。