土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1.5kW电机主回路用微断还是用塑壳好呢?距离变压器80米

1.5kW电机主回路用微断还是用塑壳好呢?距离变压器80米

发布于:2013-10-15 11:38:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-15 11:43 编辑

1.5kW电机主回路用微断还是用塑壳好呢?距离变压器80米。额定电流为3.7A的话,断路器选6A的还是10A的好呢?

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    大同00 发表于 2015-12-7 13:14 断路器的分断能力、电缆的热稳定、电压损失、短路保护灵敏度等均应满足规范要求。有些项目未进行验算是因为 …虽然是纸上谈兵,但确实是有道理的。
    2015-12-07 13:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    断路器的分断能力、电缆的热稳定、电压损失、短路保护灵敏度等均应满足规范要求。有些项目未进行验算是因为根据经验可以判断出完全满足规范要求而不必进行验算。
    2015-12-07 13:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享王厚余老师的一本书

本帖最后由 lei872935063 于 2013-10-15 14:43 编辑 分享王厚余老师的一本书...... 王厚余 重新上传了下。。。。

回帖成功

经验值 +10