发布于:2013-10-15 09:49:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟入行没多久,近来做到住宅楼项目,该住宅楼一二层为商铺(但是没有分隔墙),3-5层为普通住宅,一层两间.
现在的问题是:
1.住宅采用三相电进入(主要是三相空调),我用三相电表计量,是否妥当.
2.每户设置8KW,那每户空开用C40/3P 用3P断路器,合理否?
3.住宅电表箱熔断开关电流是根据负荷计算出Ijs在确定?用4P?
4.在电表箱系统图上,每户电表前需要标注出是三相进入么?(已标注三相电表)
5.商铺面积较大,日后肯定会分隔出租,所以我从总箱分了4个箱子出去,这4个箱子需要按照像住宅用电负荷那样从4,6,8,12中选?还是按照三相平衡来计算.
最后一个问题,一只困扰小弟,若有10户人家,每户4KW
1.假设单相电入户,电表箱PE=40KW还是等于48KW
2.假设三相电入户,电表箱PE=40KW还是等于48KW
小弟基础不扎实,还望见谅.
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
love87dream
沙发
2014-03-24 17:33:24
赞同0
-
tmsmt123
板凳
xups11 发表于 2013-10-17 09:48 同时断开相线和中性线,还不够清楚吗,给你看个华东院的图单相电进户,我们这都是户配电箱内给2P的断路器,规范那个断中性线的4P开关我觉的应该是在总电表箱那,不知道对否?
2013-10-17 11:48:17
赞同0
加载更多学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 举报
回复 举报