土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机问题 零载停机和带载停机 求解答

螺杆压缩机问题 零载停机和带载停机 求解答

发布于:2013-10-14 20:37:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机零载停机和带载停机都有什么好处 在什么情况下用哪种方式 求解答谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zj_19901123
    zj_19901123 沙发
    荣昌制冷 发表于 2013-10-14 22:13 不任什么型式的制冷压缩机,都要求无负载或低负载停机,就像汽车不能急刹车停车一样。一是无负载或低负载时 …实验室做实验时有时候就满载停机 不明白为什么
    2013-11-06 21:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    学习了。如果不是紧急情况,还是零负载停机较好
    2013-10-15 14:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨制冷系统远程监控

由于吉林德惠液氨爆炸和上海翁牌的液氨泄漏,引起了国家的高度重视。国务院发布通知了《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》,技术监督局和安全监督局也加大了对涉氨企业的检查力度。我公司属于禽类屠宰、熟食加工企业,有将近10套液氨制冷系统,使用年限也从2年~~21年不等。 最近,安监局、环境管理体系审核相继提出了很多有关于液氨制冷方面的不合格项,包括电气、安全等多方面。一般的项目比较好整改,例如防爆风机的双回路电源、低压桶的围堰等,还有部分是难以整改的,如液氨装卸管道设远程自动切断装置、液氨储罐的压力、温度、流量、液位等远程监控。请问各位,类似这种问题,同行们是怎么解决的?