土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:3层楼房的这根承重梁布置的合理吗

请教:3层楼房的这根承重梁布置的合理吗

发布于:2013-10-14 20:12:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 liuyinwang 于 2013-10-14 20:14 编辑

我正在做一套3层的楼房,现已完成了两层,其中第一层客厅的跨度为5.8米,而客厅上面的二楼多了一堵墙,此墙为180mm的厚度普通红砖(见附图2),为了解决承重的问题,包工头依附图3的方式加了几道梁,梁的尺寸和配筋分别如下:
编号1.
尺寸: 500(梁高)×240mm(梁宽)
配筋:一共5根螺纹钢,上面两根直径为20mm,下面两根为25mm.
编号2.
尺寸: 500(梁高)×240mm(梁宽)
配筋:一共5根螺纹钢,上面两根直径为18mm,下面两根为22mm.
编号3.
尺寸: 400(梁高)×240mm(梁宽)
配筋:一共5根螺纹钢,上面两根直径为16mm,下面两根为20mm.
编号4.
此区域有在圈梁下增加配筋,目的是为了对编号2的梁进行力的分化。
注:客厅上的楼面有设暗梁,增加有5根小的螺纹钢,具体直径不详,大约是10mm.

以下问题还请帮帮我:
1.如图中的方式设梁是否可以承受二楼墙的重量;
2.如果无法达到要求,将二楼的墙体去除可以吗(注:二楼顶上的梁是180 mm的厚);
3.如果必需要在下面回柱子,怎样加合适一点呢,有无其它方法可以做些改善呢?
1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁烟半岛epc
    4号梁为什么下端不伸到下面的柱子上?
    楼梯间那建议上部角部加一个柱子。
    你是外行,发的图说的话有时难以交代清楚实际情况,建议找当地资质好点的设计院实地看看,算算。
    加了一个构件,我们不只是算算能不能承担上面的墙就完了,还得对加这个构件对结构整体的影响进行评估,需要计算的。
    下次建议按规矩办事,不要盲目信包工头。花点钱找设计院,一辈子安心。
    2013-10-23 08:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • 追梦的男孩
    楼主,这是哪个地区的,按砌体规范设计墙梁就行
    2013-10-23 08:32:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教楼板中间裂缝是什么原因?如何处理?

现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!

回帖成功

经验值 +10