土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 可调式减压阀阀前压力低于阀后压力会出现什么情况

可调式减压阀阀前压力低于阀后压力会出现什么情况

发布于:2013-10-14 17:42:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人在作室外供水的时,DN600管道,水量10000m3/d,想实现“压力大于设定压力时,进行减压;压力小于设定压力时,水流通过”的功能。不知道可调式的减压阀能否实现此功能,主要三点疑惑:
1、如果出现平时运行时压力小于阀门后设定压力,阀门能否打开让水通过。
2、如果能通过是否有个阀门的最小通过压力?
3、如果通过情况下,他的水头损失有多少,会不会很大。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • anuo-zhang810726
    同志们没有知道的么?厂家的同志们给解答一下吧:)
    2013-10-15 14:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • 乐在水中
    乐在水中 板凳
    可调式减压阀的阀前与阀后最大压差不宜大于0.4MPa,阀前压力不稳定,阀后压力也不会稳定。
    2013-10-14 18:37:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

业主要求将2KM污水管线在河床底下沿河敷设,求助

由于河两边的老城区排污口与水面高度平齐并直接排入河中,业主要求沿河在河床底下敷设管线,这么做检查井必须最少与洪水位高度一致,另外溢流井怎么设置?

回帖成功

经验值 +10