对电房及车库排风的两点疑问,望指教

发布于:2013-10-14 17:23:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题一:对变配电房、变压器等电房进行平时通风,风管能进入电房内不?规范说电房内“不能有无关的管路通过”,有人说专门对电房进行通风,不能算无关管路,有的人说有风管的话电局不让过。那电房内到底能不能有风管?
问题二:对车库的排烟排风系统,我一直以来的做法都是尽量将排风口均匀分布在车辆上空,而已规范里面也说应排风均匀,但现在给别人提说车库排风应尽量减少直管,只需满足防排烟最低规范要求即可。那到底是那种做法合理一点?
  • liuyansong1969
    1.变配电房通风最好独立设置,不与其它合设
    2.如合设,穿墙应70度设防火阀设。
    3.车库排风不知你说的是哪一种,风管排风规范要求上1/3,下2/3,当然均匀更好。但诱导排风就不是了,尽量少风管。排烟当然要满足规范规定而且风管尽量少了。
    2013-10-17 18:55:17