土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑设计防火规范的一点疑问,求解答!

关于建筑设计防火规范的一点疑问,求解答!

发布于:2013-10-14 17:15:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建规9.1.2 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m ;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa
这一段要怎么理解呢?室外消防给水的供水压力为什么要保证在建筑物最高时水柱还不小于10m呢,那室外的用水压力不就跟室内一样了吗?求指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaozhixue123
    zhaozhixue123 沙发
    室外消火栓系统也分常高压,临时高压(与室内消火栓相同,应满足最高处的压力,但是没有人会选择这个系统),但是室外消火栓系统也可以采用低压系统(基本上都采用这个系统)。
    2013-10-15 16:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    室外消火栓系统也分常高压,临时高压(与室内消火栓相同,应满足最高处的压力,但是没有人会选择这个系统),但是室外消火栓系统也可以采用低压系统(基本上都采用这个系统)。
    2013-10-15 11:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

200平方米的小办公楼。两层,层高3.9.准备设置消防软管卷盘 有啥要求吗?

200平方米的小办公楼。两层,层高3.9.准备设置消防软管卷盘 有啥要求吗?

回帖成功

经验值 +10