土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜、箱、直流系统、中压配电柜接地工艺要求

低压配电柜、箱、直流系统、中压配电柜接地工艺要求

发布于:2013-10-14 16:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。具体见下图:

图片1.jpg


一、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:
1、保护接地
(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。附下图示例

图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


工艺方法:
1、就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻)---优先选择 如果安装底板为喷涂件,必须加接地滚花垫川或引接地跨接线。
2、用下表3A对应的接地线单独引至接地排上。
(2)充电模块插件上地线接地桩头。见直流部分图示例. ----源引GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
相对应条款摘录:
7.4.3.1.10某一电器,如其可接近导电部件不能用固定方式与保护电路连接,应用导线连接到成套保护电路上,导线截面根据表3A选择。
表3A







额定工作电流A
连接导线的最少截面积
I≤20
S相导线截面
20<I≤25
2.5
25<I≤32
4
32<I≤63
6
63<I
10

7.4.1直接接触和间接接触的防护
7.4.3.1.5
e)如果将外壳当作保护电路的一部分使用时,其截面与7.4.3.1.7中表3规定的最小截面在导电能力方面应是等级效的。
表3:







相导线的截面积
相应保护导线的最小截面积S(PE)
S≤16
S
16<S≤35
16
35<S≤400
S /2
400<S≤800
200
800<S
S/4

2、工作接地
(1)氧化锌避雷器:
▲ 单个氧化锌避雷器的接一根地线引至地排。
多个氧化锌避雷器的底部做一根短铜排再用接地线引至地排。
铜排电线截面大小规格见下表:





避雷器类别
代表型号
短铜排
地线截面
低压氧化锌避雷器
HY1.5W-0.28/1.3
FS-0.22/0.38/0.5
FYS-0.22/0.38
15*3
6平方毫米
击穿保险
JBO-0.22/0.38/0.5
15*3
6平方毫米
附特殊地区要求:广东地区GQH-JP柜地线截面用16平方毫米---源自广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规程)4.4.8。

图片8.jpg

图片9.jpg

(2)SPD浪涌保护器 附图示。
图片10.jpg
工作地线必须用单独引地线接于主地排上. 地线截面大小规格不小于相应的说明书地线最低要求.现罗列常用SPD浪涌保护器地线最低要求表格,请参照执行!
电线截面大小规格见下表:










防雷器型号
(其它型号参照标称电流)
标称电流

A、B、C、
N 相 线
接地线
特殊地区要求
MYS5
5~10KA
4 平方
6平方


M20B
10KA
6 平方
10平方


M40B
20KA
10平方
16平方


M60B
30KA
16平方
25平方


M80B
40KA
25平方
35平方


M120B
60KA
35平方
50平方


HY1.5W-0.28/1.3
25KA
4 平方
6平方


HY1.5W-0.28/1.3
25KA
10平方
16平方
广东 JP柜
(3)低压电压互感器PT
工作地线必须用单独引地线接于主地排上.如果主边和副边同时需要接地可并接地线(压一个线耳不断开)引一根地线至主地排上。
电线截面大小规格见下表:




PT电压互感器类别
代表型号
地线引下线截面
备注
单个的.
JDG4-0.5 380/100 30VA
不少于2.5m㎡


组合式
JYH380V/100V-3 2VA
不少于2.5m㎡


附图示例:
图片11.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片1.jpg

全部回复(148 )

只看楼主 我来说两句
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    太好的资料了
    2016-01-06 15:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • blog_1408412972
    不错,好好学习下
    2016-01-05 15:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位专家帮助分析短路的原因

本帖最后由 jnzhai8981 于 2013-10-14 16:34 编辑 双电源供电,当时是I段不带电,II段带电,分段联络柜上是上端静触头不带电,下端静触头带电。分段联络柜的手车在柜外,此时一切正常,当将分段联络柜的手车推向柜内时发生事故。

回帖成功

经验值 +10