额定工作电流A
|
连接导线的最少截面积
|
I≤20
|
S相导线截面
|
20<I≤25
|
2.5
|
25<I≤32
|
4
|
32<I≤63
|
6
|
63<I
|
10
|
相导线的截面积
|
相应保护导线的最小截面积S(PE)
|
S≤16
|
S
|
16<S≤35
|
16
|
35<S≤400
|
S /2
|
400<S≤800
|
200
|
800<S
|
S/4
|
避雷器类别
|
代表型号
|
短铜排
|
地线截面
|
低压氧化锌避雷器
|
HY1.5W-0.28/1.3
FS-0.22/0.38/0.5
FYS-0.22/0.38
|
15*3
|
6平方毫米
|
击穿保险
|
JBO-0.22/0.38/0.5
|
15*3
|
6平方毫米
|
防雷器型号
(其它型号参照标称电流)
|
标称电流
|
A、B、C、
N 相 线
|
接地线
|
特殊地区要求
|
MYS5
|
5~10KA
|
4 平方
|
6平方
|
|
M20B
|
10KA
|
6 平方
|
10平方
|
|
M40B
|
20KA
|
10平方
|
16平方
|
|
M60B
|
30KA
|
16平方
|
25平方
|
|
M80B
|
40KA
|
25平方
|
35平方
|
|
M120B
|
60KA
|
35平方
|
50平方
|
|
HY1.5W-0.28/1.3
|
25KA
|
4 平方
|
6平方
|
|
HY1.5W-0.28/1.3
|
25KA
|
10平方
|
16平方
|
广东 JP柜
|
PT电压互感器类别
|
代表型号
|
地线引下线截面
|
备注
|
单个的.
|
JDG4-0.5 380/100 30VA
|
不少于2.5m㎡
|
|
组合式
|
JYH380V/100V-3 2VA
|
不少于2.5m㎡
|