土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 请各位专家帮助分析下是何原因造成的相间短路

请各位专家帮助分析下是何原因造成的相间短路

发布于:2013-10-14 16:10:14 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
本帖最后由 jnzhai8981 于 2013-10-14 16:35 编辑

双电源供电,当时是 I 段不带电, II 段带电,分段联络柜上是上端静触头不带电,下端静触头带电。分段联络柜的手车在柜外,此时一切正常,当将分段联络柜的手车推向柜内时发生事故。



IMG_0005.1.jpg


IMG_0006.1.jpg


IMG_0007.1.jpg


IMG_0023.1.jpg


IMG_0063.1.jpg

  • yuquan852
    yuquan852 沙发
    怀疑断路器相间绝缘有问题,手车推进去时相当于带负荷合隔离开关,所以烧触头。
    2013-10-16 16:01:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8731 条内容 · 195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NB/T 31042-2012 海上永磁风力发电机变流器

本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 14:07 编辑 本标准适用于安装在海上风电场连接永磁风力发电机定子绕组的电压源型变流器。

回帖成功

经验值 +10