高规3.5.2规定对结构底部嵌固层,考虑层高修正后的刚度比不宜小于1.5.
高规5.3.7又规定侧向刚度比不宜小于2.
这里大家是怎么理解,是不是就一个考虑层高修正,一个不考虑层高修正,然后两者同时满足,才能确定为嵌固部位。对吗
  • yiqijuechen123
    楼主没搞清楚结构底部嵌固层和嵌固端的关系。底部嵌固层是嵌固端上一层,嵌固端的侧向刚度比要求,指的是嵌固端下一层比上底部嵌固层的刚度。具体见朱总的高规一书
    2013-10-14 17:20:14