土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教桩基检测不合格该如何进行处理

请教桩基检测不合格该如何进行处理

发布于:2013-10-14 15:42:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
其中一栋楼情况:按1%桩数作静载检测,其中有一根沉降大于四公分超规范,又加验两根,检验后其中又有一根沉降量不符合要求。均是在加载完九级之后最后一级时出现沉降量过大情况。另外一栋楼:按1%桩数作静载检测,其中有一根沉降大于四公分超规范,复验两根合格。
问题是:
1、加验是按不合格桩的两倍(两根)还是按原来检测桩的两倍即六根复验。
2、如果进行补桩以后,是否还应对补桩进行检验(费用太高一根就要两万元以上)。
3、如果进行检测的三根桩有一根存在问题,再进行复检的两根没有问题,是否就不用进行处理。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • d254428676
    d254428676 沙发
    可能是地质的问题
    2013-10-15 10:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • 筑客
    筑客 板凳
    1、复检的不能简单的理解为不合格的取双倍复检,出现不合格桩需要扩大检测范围,这个范围的界定需要根据工地现场的实际情况。其目的是确定不合格桩的个别存在还是普遍存在,以便下一步处理。
    2、补桩后是要进行检测的,不然你怎么判断后补桩是不是合格桩?
    3、同第一条,扩大检测范围的结果合格,其他桩可以不用处理,但原来不合格的桩还是需要处理的。

    个人看法,仅供参考。
    2013-10-15 08:50:15

    回复 举报
    赞同0