土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:消防立管
本人设计一幢楼。7层天面无水池。体积大于10000立方米。我设计时采用DN100立管上至顶层。天面无环管。但甲方要求最后一个消防箱的管段变为DN65说这样可以节约材料。但我看书本上说消防立管不允许变径。而规范又没有具体那一条说是不允许变径。那位大虾可以反指点一下。消防立管是否可以变径。多谢了。

全部回答(11 )

  • waiting119
    规范只是说成环,并没有规定几环,难道一环不是环吗?
    2004-11-24 13:16:24 来自 PC 评论 举报
  • wwjzyq2004
    应该做环,规范规定体积大于10000立方米的民用建筑的消防竖管至少每两根相连成环状,则消防竖管应能供应全部的消防水量,肯定不能变径。如不做上环(显然是违反规范的)理论上可以变径。

    2004-11-21 16:26:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10