雙路高壓切換
至今接觸的有幾種模式
1. 停電後再切換---須考慮高壓轉機的反饋電勢
2. 追同步切換---靠25 relay 對相
3. FTS切換---又分下列兩種切換
A. breaker需要有快速切換功能及並聯功能(FTS),當失電時,馬達仍在運轉中有反電勢存在,此時相角變化急
遽,FTS LINE與馬達瞬間抓到同步信號,必須快速切換緊急供電BUS(歐美推銷方式)
FTS 請參考附件 BASLER BE1-25 RELAY
B. breaker需要有快速切換功能,要求100mS內切換完成,一般以將解聯的BREAKER之B接點當聯上之
BREAKER閉合綫圈的投入訊號(傳統做法,然十多年前案件,無資料提供,抱歉!)